Автоматические выключатели устанавливаются на электрические цепи для обеспечения прерывания подачи тока, предотвращения последствий скачков напряжения или коротких замыканий. Они должны работать надежно, срабатывать вовремя. Для этого проводятся испытания с помощью специальных устройств. Для точного понимания всех деталей стоит узнать больше про автоматы на v-kip.com/ustroistvo-upa-6.
Особенности и применение устройства прогрузки
Оборудование выполняется в мобильном варианте в виде переносного блока. Оно предназначено для проверки возможностей прерывания автоматов с магнитными и тепловыми расцепителями электрической магистрали. При испытаниях снимаются показания величины ампер и секунд срабатывания, что дает возможность определить соответствие реальных показаний паспортным.
УПА-6 имеет основные технические показатели:
- Работает в однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
- Подает ток на выходе силой 6,4 кА.
- Потребляемая мощность максимальная 33 кВ/А.
- Вес устройства без гибких шин составляет 47 кг.
- Габариты по длине-ширине-высоте составляют 535x358x200 мм.
- Регистрация величины выключения времени выходного тока происходит в трех диапазонах, время срабатывания автомата определяется от 1,2 до 99,9 с или 125 — 999 мс.
- Диапазон рабочих температур составляет от -30°С до +35°С.
- Влажность воздуха 80% при температуре воздуха +25 °С, атмосферное давление в диапазоне 630-800 мм ртутного столба.
Применяются устройства для оперативной проверки работоспособности, комплексного снятия всех временных и токовых показателей. Также изучается с его помощью влияние однополюсной нагрузки на работу многополюсного автоматического выключателя.
Преимущества
Устройство мобильное, вместе с гибкими шинами размещается на специальной тележке, что позволяет быстро производить проверку всей цепи. Узкая колесная база допускает работу даже в небольших помещениях.
Испытания могут проводиться в различных режимах – с фиксированной длительностью подачи тока, или в продолжительном цикле. Имеется возможность проводить испытания при коротких импульсах.
Благодаря мощному и компактному тороидальному трансформатору прибор обладает функцией гибкой регулировки значений подаваемого тока. Разделение блока управления и источника тока, позволяет оператору работать на удалении от опасных приборов высокой мощности.
Устройство надежное, срок его службы составляет минимум 10 лет.